Сообщение Alexandr » 24 ноя 2011, 21:58

Собираюсь сам ставить пока еще совсем морозы не ударили. Со станцией уже почти определился - насос точно чугун pedrollo 1,1квт, с баком пока вопрос. Если доводилось такое монтировать, подскажите какие нюансы могут быть при установке станции в приямке?
Alexandr
Новичок
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:54

Re: Установка насосной станции

Сообщение Инженер » 25 ноя 2011, 14:53

Приямок:

1. Глубина и перекрытие должны обеспечивать гарантированно плюсовую температуру зимой.
2. Дно должно буть забетонировано только в случае если грунтовые воды выше дна приямка, во всех остальных случаях - щебень, гравий, песок.

Монтаж:

1. До зеркала воды (динамический уровень!) от всасывающего отверствия насоса должно быть не более 9м.
2. Диаметр всасывающего трубопровода - не менее 1".
3. Обратный клапан с сеткой на конце всасывающего трубопровода обязателен.
4. Если не уверены в дебите скважины - ставьте защиту "по сухому ходу".
5. Максимальная изоляция электропроводов!

Запуск:

1. Необходимо залить насос перед первым запуском.
2. Заводская установка реле давления 1,4-2,8атм. Для поднятия необходимо зажимать большую пружину на реле, маленькую лучше не трогать.
3. Проверьте автоматическое отключение насоса по достижению верхнего предела давления.
Инженер
Модератор
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 10 ноя 2011, 11:13
Откуда: Киев

Re: Установка насосной станции

Сообщение DimAS » 27 ноя 2011, 20:37

Alexandr писал(а):Собираюсь сам ставить пока еще совсем морозы не ударили. Со станцией уже почти определился - насос точно чугун pedrollo 1,1квт, с баком пока вопрос. Если доводилось такое монтировать, подскажите какие нюансы могут быть при установке станции в приямке?

Из личного опыта - реле давления на станции должно быть с крутящейся гайкой и прокладкой. Его надо чистить периодически, иначе начинает глючить. Дак вот если реле и гайка - одно целое, то открутить его, чтоб почистить на получается, надо пол станции разобрать.
DimAS
Новичок
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16 ноя 2011, 20:17

Re: Установка насосной станции

Сообщение Alexandr » 27 ноя 2011, 23:26

Сергей Логвинов писал(а):Приямок:

1. Глубина и перекрытие должны обеспечивать гарантированно плюсовую температуру зимой.
2. Дно должно буть забетонировано только в случае если грунтовые воды выше дна приямка, во всех остальных случаях - щебень, гравий, песок.

Монтаж:

1. До зеркала воды (динамический уровень!) от всасывающего отверствия насоса должно быть не более 9м.
2. Диаметр всасывающего трубопровода - не менее 1".
3. Обратный клапан с сеткой на конце всасывающего трубопровода обязателен.
4. Если не уверены в дебите скважины - ставьте защиту "по сухому ходу".
5. Максимальная изоляция электропроводов!

Запуск:

1. Необходимо залить насос перед первым запуском.
2. Заводская установка реле давления 1,4-2,8атм. Для поднятия необходимо зажимать большую пружину на реле, маленькую лучше не трогать.
3. Проверьте автоматическое отключение насоса по достижению верхнего предела давления.

Спасибо, очень детально все.
Только один вопрос остался:
Нужно ли крепить станцию как либо к полу?
Alexandr
Новичок
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:54

Re: Установка насосной станции

Сообщение Инженер » 28 ноя 2011, 11:01

Желательно закрепить анкерами к полу. Если дно засыпано гравием, а не забетонировано, то можно по размеру станции залить бетонную площадку . Еще когда будете крепить, подложите резиновую прокладку под станцию.